污水排水管堵塞改造案例
新闻来源:     发布时间:2018/3/20    浏览次数:961
住宅排污管主干管堵塞疏通,是物业服务工程维护经常遇到的日常难题。轻微的堵塞,工程人员可以借助简易疏通工具予以解决,但严重的堵塞,工程值班人员一人几乎无法解决。而如果运气不好,堵塞一般发生在下午或晚上,即业主下班以后,如不及时解决将影响业主正常生活。
凯旋南城住宅楼板下商户顶棚内,2处主干管,其中约3米的横向排水主干管2根排污管汇聚到一根横向干管,2处主干管设计90度弯头多达8个, 由于的原设计安装位置在承重梁底部,约3米横管存在无排水落差,转接到纵向立管存在多处90°弯头,导致频繁堵塞反溢到户内。
为彻底解决该问题,工程部经现场勘察,拟定软管取代原管实施改造,形成排污管道落差,消除多处死角弯头, 彻底解决频繁严重堵塞问题,
由于原设计安装的主干管有110PVC管、又有软接铸铁管,2种污水管外径必须与软管内径一致,工程部专门在生资市场寻找勘察,终于找到一种排污钢丝软管(120mm),其寿命、耐腐蚀、温度均符合要求,由此,方案实施条件完全具备,将Y形三通等辅助材料一一组织到位后立即开展技改施工准备工作。
由于钢丝软管与软接铸铁管、PVC110管的联接必须牢固、避免渗漏紧配合,钢丝软管内径几乎与PVC110管外径相同,且硬度较大,无法顺利对接插入,工程部立即对钢丝软管口采用喷灯加热技术,终于插入10公分以上,用重型抱捁紧固后技改材料加工工作顺利完成。
安装中,由于吊顶内地方狭窄,工程部全体人员分组上下配合,不怕赃不怕累,搭设站立跳板、排污临时引流塑料薄膜, 在吊顶内一段一段拆除更换,同时安装固定支架,更换安装后立即将钢丝软管口用角钢固定支架予以固定,整个现场技改工作耗时3.5小时,最终顺利完成。
【收藏本页】 【关闭本页】 【打印本页】