盛南领地物业消防设施消防联动测试定于2017年6月13日09:40分 --- 10:20分,由消防维保单位安全管理人负责组织实施,物业工程部、秩序部配合,对商铺和地下车库进行测试。 

测试:

控制器报警自检、故障报警、火灾报警消音复位、报警记忆功能、盘面控制及显示信号、手动直接控制装置、电梯迫降、消防电梯功能、着火层灯光显示装置功能,排风机、控制室与设备间通讯功能、电话插孔通话功能、火灾应急广播音响功能、火灾应急照明的功能、疏散指示的照度等;消防水泵启动和启动时间,消防水泵启动后的运行等各种性能测试;喷淋系统联动测试运行功能;系统自动启动功能,地下车库的防火阀联锁关闭相应的排烟机功能,通风系统自动控制功能;防火卷帘外观质量、卷帘启闭的平均速度、卷帘传动机构、帘板升降平稳性、运行噪音,电源线及控制回路布线、控制器与帘板表面距离、手动控制按钮、用作防火分隔的防火卷帘自动控制功能;防火门外观质量(喷漆、外表缺损),材料与配件质量(框扇、加固件材料、闭门器、顺序器密封合页)尺寸与形位公差启闭性能(开启方向、顺序关闭功能、自动关闭功能、顺序器顺序关闭功能、闭门器自动关闭功能、常开防火门自动关闭);消防广播、电话,通话音量和质量;电梯迫降运行功能。 

根据国家有关消防规范和标准,成都凯旋物业服务有限责任公司盛南领地物业服务中心,按要求对火灾自动报警系统、感烟系统、自动喷淋灭火系统、防排烟系统、防火卷帘门、消防广播、电话、电梯迫降进行了即时检测,检验是否在火灾发生时真正最大限度地发挥其效能。通过这次的检验测试结果,在测试过程中未发生人员伤亡事故,涉及以上测试的项通过了检验测试。