您的位置:首页 > 新闻中心 > 小技改省大成本

小技改省大成本

新闻来源:     发布时间:2017/3/16    浏览次数:3702

物业高楼大厦几乎都设计配置了地下室积水坑排污、抗洪水泵, 少的几台,多者配设上百台,一旦地下室给排水管道意外爆管、防洪抗灾,  水泵自动抽排作用尤显重要,为相关管理方处理和抢险赢得时间,其重要作用不言而喻。

污水泵自动抽排功能的实现,首先是水位检测____浮球开关,把达到设定水位高度信号,通过导线传送给控制电路中的继电器,通过继电器启闭,使水泵电机接触器闭合(运转抽水)、或关停,由此实现自动抽水、停止功能。  

物业一旦配置了大量的污水泵,其日常检测维修工作不可谓不多,尤其在潮湿的地下室,继电器触点弹簧锈蚀、接触器卡阻、接线端子锈蚀接触不良,长期侵泡污水中浮球开关故障率更高,我们有项目曾经发生上月拆修更换到下月检查,浮球开关已故障失效,其原因一是价格低廉质量较差,二是内部开关因密闭性问题致触点潮湿锈蚀,从而发生故障,使水泵自动功能失效,其维修恢复,一般采取直接更换方式快速解决恢复污水泵自动功能。

2名普通工程人员配合检修2台水泵耗时一上午算是较正常情况,除更换直接成本,日常较多的检测维修更换消耗成本对物业项目定员定岗带来的工作较大。是否有办法做到相对的“一劳永逸”,且成本低廉?我的回答:有,而且通过改造及时间检验,效果很好。

水银开关又名倾侧开关,是电路开关的一种,以一接触电极的小巧容器储存着一小滴水银,容器中为真空或注入惰性气体,该液体金属表面张力和比重(13.6)都较大,只要稍加外力使水银开关产生倾斜,水银便可移动,使开关实现通断。为使玻璃管封装式水银开关不易破碎,技改安装时需使用玻璃胶或结构胶包裹,以此保护玻璃外壳。水银开关与机械开关相比,有许多特点:1.可以在恶劣环境条件下使用。由于水银开关是密封的,内部的水银和外界是隔绝的,因此它可以使用在有油、蒸汽、灰尘及腐蚀性气体、污水环境中。2.通断所需的外力小。水银是惟一能在常温下保持液态的金属,它的表面张力和比重都较大,只要稍加外力使水银开关产生倾斜,水银便可移动,使开关实现通断。3.结构简单,价格低廉。

用水银倾侧通断开关横向绑在液位杠杆上,实现浮球上浮顶动杠杆动作,使水银开关通断控制污水泵电路,同样达到污水泵液位检测控制自动功能实现,所用材料:重锤式液位杠杆、水银开关。但只能用在污水系统,安装时要小心细致。

由于水银倾侧通断开关玻璃壳内部空间为真空或充注惰性气体,通断触点不会发生氧化、锈蚀、变形等其他任何开关使用中出现的问题,彻底解决了长期侵泡在腐蚀、潮湿的污水坑浮球开关频繁故障问题,使用寿命除人为敲碎开关壳可连续使用数十年,由此节约大量工程维保投入和人力成本。

本人曾按此方案组织技改后的污水泵浮球控制系统至今已20余年,目前完好仍在使用。

浮球开关支架经了解,订购购买成品UQK-1型支架、浮球仅35-45元(不要开关),当然也可自制,水银开关26-40元。

【收藏本页】 【关闭本页】 【打印本页】