您的位置:首页 > 新闻中心 > 凯旋广场节能降耗活动开展

凯旋广场节能降耗活动开展

新闻来源:何向阳     发布时间:2020/12/15    浏览次数:667

为积极响应公司开展关于“我为节能降耗增效做贡献”合理化建议活动。凯旋广场项目从用电设备技术改良方面进行降耗活动开展:项目从实际出发,把3号、4号配电线优化重组,通过技术改良把4号配电9号变压器(500KVA)作为备用设备(停投使用)。停投前运行供电区域:1、4号配电室照明、气溶胶灭火设备、排风机2、楼顶消防正压风机3、中央空调设备4、其它小功率设备

节能降耗措施配电改良分析:

一、大功率中央空调设备通常状况基本未投入运行

二、4号配电室照明、气溶胶灭火设备、排风机等其它设备电源可通过技术改进利用3号配电室线路供给。

三、技改所需材料电缆、开关等,可利用现有空余回路资源调配替代。

四、创改成本较低,只投入人工。无材料费用。

五、通过分析变压器运行损耗,变配电配置、运行方式等探讨节能降耗措施,进行线路优化调配组合。

综上数据分析变配电变压器节能降耗措施方案具备条件:搁置(停止)投入大楼4号配电室9号变压器方式,降低能耗。

工程人员针对原运行情况进行资料搜集,现场勘查、分析,制定改良方案实施:

一、选择确定3号配电室供给电源(33F强电井)开关、线路等。

二、安排人员挑出(相匹配不常用回路)电缆。

三、4号配电室低压柜负荷开关选择性脱离原变压器、母排。

四、利用挑出的不常用回路电缆与3号配电室供给电源(33F强电井)开关等进行跳线搭接处理。

五、4号配电室低压柜负荷开关与各回路配电柜连接贯通。

六、检查调试保障正常覆盖供给设备电源,所需设备功能正常。

七、改良方案实施后效果验证。

现场施工照片:

                      

配置电缆                               

低压柜技改处理

跳线搭接开关安装

变配电改良后设备运行状况

  节能降耗效果:

一、节约用电能耗(年度)

(干式变压器500KVA按1.16KW)空载损耗:

24*30*1.16*12=10022度

二、降低维护频次节约人工费用。

三、提高变压器设备寿命(增加使用年限)。

节约用电,人人有责,若要电费缴得少,节约用电要做好。节能不是一时之事,是一个永恒的话题.需要广大业主和我们物业每一名员工共同自身做起,以不断增强资源忧患意识、节约意识和环保意识,从而提高企业能源的使用效率,节能降耗。树立一种“点点滴滴降成本,分分秒秒增效益”的节能意识,以最好的管理,来实现节能效益的最大化。